提问:我的交流接触器线圈2端量出来电压只有70V,220V一个L 一个N L对总N量是220V,是什么问题?线圈两端就是压降产生的地方,别的地方电压都是220。
回答:1.N的问题吧,断线或者虚接了,慢慢查。
2.我看不是N接地的问题,是他的N根本就没有接通,他量出来的所谓70V是虚的
提问者对于答案的评价:
谢谢大家,是配电柜里N接成地线了。