回复:G120变频器主从同步控制问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37147
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-07-10 20:20:55

2楼

这个...?首先,要限制好从机的最高转速,并设置好从机超速保护。

楼上推荐的那篇文章,从机的最高转速比主机高5Hz,其实,如果选择的是P1300 = 23 ,速度调节器的作用就被旁路不起作用了。要想从机不飞车,唯有对从机的转速限幅做控制才行。




图1,转速限制,可以是固定值,也可以是关联主机转速值,使其不超过某一个设定值。可以有效防止从机飞车




图2,加速预控要合理的利用,可以有效防止转速超调导致的冲击转速限幅而飞车。

我觉得G120不同于MM440最大的特点,就是转速限幅可以关联,是一个活的限制。在主从控制中,可以跟踪主的转速范围,不至于飞车。