回复:S120逆变器报F30027故障跟Control Supply Module熔断器熔断之间的关系

梦天空

  • 帖子

    1275
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-07-10 20:31:58

3楼

北侠,我估计他说的是电源板上的那个保险。
这个图是没有的,应是厂家内部的。
至于为什么烧毁,我们也曾碰到过两次,一次什么原因也没有,什么问题也未发生,换了一个就好了,一次是旁边的模块炸了后,旁边的逆变器故障,故障值不记得了,当时因为备件换到了炸的逆变上,旁边这个只能一点一点检查,最后拆开电源板,发现保险烧了,换了一个就OK了。所以估计损坏原因肯定是因为电压的极具变化造成。