发布于 2015-07-11 09:35:42
3楼
变频电机在结构上多少还是和普通电机有点差别的。
例如:鼠笼转子设计得有点扭转;以减小低频转矩输出脉动。用更好一点的导磁材料、绝缘材料。有的使用绝缘轴承。还有就是K版所说的强迫风冷。
用普通电机代替时,要注意一点:不可以ON以后,长时间处于0速。尽管这时变频器进线电流很小,但是电机的励磁电流并不小,默认是50%额定电流,甚至有可能是80-100%的额定电流。这和直流电机励磁相似,必须有效冷却。
对于西门子的变频器来说,内部已经做了对电机的保护。对于小功率的电机,只要你按照实际情况选择了“自冷”,它会按照电机辨识的结果;输出频率和电流估算电机的发热量。到一定状态,会发出电机过热的报警。如果你需要其估算的比较准确,应该正确输入电机重量。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?