S7-200只能做从站。它的USS通讯是自由口的485通讯,最大187K速率。要想正常使用,EMC的功课要做好。呵呵。
要是使用支持DP的变频器,还不如选择PN接口的变频器(价格相差无几)。速率100M,抗干扰性是DP的4倍。而PLC选S7-1200;直接使用其上的RJ45网络接口。
推荐两个选择:
1、USS -> PLC:S7-1200+485通讯模块;变频器: CU240-2(USS)+PM240-2;
2、ProfiNet -> PLC: S7-1200;变频器:CU240E-2PN+PM240-2;
SINAMICS版区有USS和PN与变频器通讯的帖子。