展开查看
以下是引用liucs_2009在2015-07-10 22:44:58的发言 >16楼:个人认为:电气工作中不存在什么简单困难之分,每一环都是相同重要并紧紧相连的。工艺流程、系统设计、程序编写、现场施工、现场调试、后期维护,都是紧密相连的,无论哪一环出了问题,都会给后期的工作带来麻烦。
就楼主的通讯故障来说,应该是前期系统设计EMC没有做好或者现场DP接线施工没有做好的原因。前期系统设计和施工简单省事了,后期维护就麻烦了。
从另一方面讲,如果程序编写的不好,考虑不周,出现那种很“妖娆”的、时有时无的故障,也够吃上一壶的。。。如果系统设计OK,程序编写OK,现场施工OK,现场调试和后期维护也不会变得那么艰难。
但是,如果前期工作质量不过关,后面现场调试和后期维护将变得非常艰难,楼主也已经体会到了^_^