1.楼主既然采用S120,而且位置环检测又在驱动层,为什么不直接使用S120的内置EPOS功能?前几天有个帖子我也是这样建议的,完全可以避免发生此类问题。
2.我认为S7-1500与SINAMCIS S120,通过PROFI-Drive协议应该是支持楼主所说的功能的,即使用绝对值编码器断电是不会丢失参考点的,但发生这个问题,可能性有2个:1.系统BUG 2.组态不正确





Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download