5楼

展开查看
以下是引用zhouzhou888在2015-07-10 20:48:13的发言 >楼主:小弟想请教大家一个问题,现在有两组400的PLC,一组是CPU416-3DP的,另一组是412-2DP的,两者通过DP做主从通讯,主站带一个CP443以太网模块,从站没有,有没有办法让编程电脑通过主站的CP443连线从站的CPU,并可以监控和修改程序?

补充一下:小弟以前见过416-3DP和IM151-7CPU建立主从通讯后,可以通过主站的CP443连线IM151-7,但不知道怎么配置的。
可以动用这两套S7-400CPU的MPI口组网为MPI连接,就可实现在一个S7项目里编辑、监控和维护了。