回复:【分享】600V直流母线报A30042(风扇使用时间到达上限)

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36677
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-07-11 22:13:48

1楼

这是S120吗?

第一,A30042要看r0949的值是什么,有针对性的锁定那个风扇运行时间超时报警;

第二,参数P0251和P0254应该能看见;P0252看不见是因为它的授权级别是4级(维修级)。怎么复位?改成0行吗?如果不行,就换风扇后再重新复位为0。