如果从字面理解你的问题,轻载重载是电机负荷的问题,装置的轻载还是重载运行方式,是如何标称装置容量,重载无非就是把装置容量标低一些,过载就能大一些。
感觉你是想问重载启动,为什么有的变频器不行,基本是因为矢量控制算法的问题,有的是变频器没有加载低速矢量控制算法,有的是变频结构不一样,低速下没法加矢量控制。