回复:【分享】600V直流母线报A30042(风扇使用时间到达上限)

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-07-12 13:54:12

2楼

这个是S120,,装机装柜型的,,
A30042是西门子S120对变频器风扇的监控时间,故障时间是50000小时,,当到达49500小时,也就是距离故障停机500小时时开始报警,,
P0251,实际的运行时间,,可以更改,试试将P0010=1看看,,
我觉得CIB板只是提供一个计数累积的作用,它本身计数,,当然也可以用251=0复位掉,,楼主换的CIB应该以前使用过,否则不会那么大的数值,,
P0252是最大的监控时间,,看参数可以设置为10000,,P0003=4,密码我也不知道,呵呵
我们的估计也得四万小时了,,下次检修修改一下试试,,楼主如果方便,修改成功了,期待分享,,