以下是引用禾好在2015-07-11 17:23:26的发言 >23楼:C12、R12的数值适用于50A/220V的,查计算方法的话看《电气传动自动化技术手册》。我早就汇总成excell了。
如果楼主想要通过电阻分压的话,按论坛聊的基尔霍夫定律算就可以了。功率按3倍的I^2R选型。不过图2的问题很大,只有一半的磁场工作。我认为还是检查电机接线好些。
(限流电阻没明白什么意思,楼主可以说器件代号)
禾版的《电气传动自动化技术手册》能否与我分享一下。



这是最原始的图纸。Rf1就是我说的那个限流电阻。因为实际没有用我就把Rf1给去了。
励磁的接线不会有问题,今天又去测了一台励磁电流13.1A的90KW直流电机,冷态电阻是12.3欧;据此可以说明励磁电流大小不一样它的冷态电阻大小就不一样。