最近V12升级到V13后以前做的PTP通讯总是处于未激活状态,指令状态值为7000H

已锁定

高达GT

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2012-07-09

普通 普通 如何晋级?

最近V12升级到V13后以前做的PTP通讯总是处于未激活状态,指令状态值为7000H

705

1

2015-07-13 09:28:03

展开查看
引用自找答案,问题ID:83534

我用s7-1200的RS485模块做硬件通信,使用send_ptp指令进行发送操作,但指令的STATUS值总是7000h,表示没有激活,但检查REQ位的确已从0变为1,buffer参数设置为byte的数组,不知问题出在哪里,请专家支招,谢谢

提问者:kkz


裂魂人 回答道:

REQ位从0到1表示发送请求的脉冲已经给了send-ptp指令,并不等于send_ptp
已经执行了发送指令,表示你的请求指令已经发给send-ptp指令。至于send-ptp为什么
没有激活的原因我估计还是跟您设置的send-ptp参数有关系,应该是send-ptp的某个
必须指令不正确引起的,请楼主仔细检查一下指令执行的必要参数条件!
以上是小弟的一点愚见,望共同探讨学习!

还有3人在找答案上回答了该问题,查看全部>
V12版本中此段通讯程序可以正常通讯,到了V13之后,只能是在PLC启动的那一刻发送一下数据,然后就一直处于为激活状态,请问这该如何解决。