现场情况:
1.有一条自动化线体,变频器,电机必备,别人做的,
2.我做了一个控制柜,里面有200plc和外部PC,485自由口通讯
3.控制柜的电L,N,PE取自线体提供的插座,为了省事,没有取自漏保下方,PC的电也取自线体提供的插座
4.总是烧毁plc的通讯口,第一次,笔记本上午和plc通讯的好好的,下午坏了,当时只是觉得坏了,并未多想,换了一个新的,笔记本通讯正常了,但是无法和用户的一体机,台式机通讯,过了一天,第二个烧坏了,第三个换上去,一和PC通讯,就烧掉了
5.初步,怀疑,强电的地和控制柜的地连接,控制柜的地和PLC的地连接,所以烧毁了plc通讯口
想要,PC不接地,PLC也不接地,不知道,可不可取,因为有的说PC的地和PLC的地有电势差