1、过流保护目的:①在变频器功率足够大情况下,保护电机不被烧毁;②在电机线圈短路或者过流情况下,保护变频器自身安全;
2、接地不好情况下,变频器内部检测电流大小的参考地失去基准,导致误报过流,所以接地务必良好,这也是对人自身的一种保护;
3、根据设备启停特性,设置好变频器的加速,减速时间,否则也会导致变频器报过流错误;