wangjxyq,您好,
说实话您的运行频率太低了,您的水泵是普通离心式水泵吗?这时泵是否出水都很难说。
导致过流的原因可能是:
1、低频提升电压是不是给太高了?
2、低频实际电流很大?
3、就变频器本身低速运行,IGBT的开关损耗比高速运行要大很多。
4、变频器低频运行,此时输出电流也不是很平滑,可能电流采样回来的数值也不稳定。
5、其他品牌的变频器低速运行也会出现异常情况,(比如过流、过载故障)
6、查看故障代码是在 R947里看到的,R2110只能看报警的数目。