可能性
热电阻损坏,可以更换一个试试或者用电位器替代做测试
模拟量模块通道坏,可以通过另外通道验证
模拟量模块坏,检查电压,硬件状态在线检测,或者更换模块
硬件组态错误,检查组态(看看7楼的图片)
还有一个疑问?有没有把热电阻和热电偶搞混了?