回复:S120逆变器报F30027故障跟Control Supply Module熔断器熔断之间的关系

Kapok_ZXM

  • 帖子

    721
  • 精华

    3
  • 被关注

    35

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-08-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-07-14 13:02:38

8楼

展开查看
以下是引用梦天空在2015-07-12 11:12:49的发言 >7楼:这些都没问题的话,一般电压波动造成,
对于板子出现保险烧毁,我们首先要检查板子上是否有无元件损坏,检查无异,可以更换保险试下。
以下是引用Kapok_ZXM在2015-07-11 23:02:26的发言 >5楼:1.首先控制电源没有...

引用5楼详细内容:

1.首先控制电源没有短路。因为更换熔断器后就恢复了正常工作且至今正常;
2.现场有集中智能中央空调,温度不存在问题;
3.灰尘有,但不多,不足以导致该熔断器坏,即使是灰尘引起的,为什么偏偏坏这个编号为“F1”的熔断器?
4.现场没有腐蚀性气体。

以下是引用bluesea110在2015-07-11 15:43:05的发言 >4楼:应该控制电源短路造...

引用4楼详细内容:

应该控制电源短路造成,至于原因除楼上说的,环境原因也可造成,如灰尘,高温,腐蚀气体等。

我比较好奇的是:为什么直流母线下挂了这么多逆变器,恰恰是这台出现了问题呢?这也是电压波动造成的吗?百思不得其解!