回复:应用探讨——“一言难尽”的F0001

lzm

  • 帖子

    1317
  • 精华

    8
  • 被关注

    65

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2015-07-14 13:21:25

17楼

F0001,就西门子的调速装置来看 故障等级高的都是 故障代码小的,越小说明故障等级越高,所以 F0001故障应该说是最严重的故障,设计时就要尽可能避免出现。
1)变频器的应用与设计其实大家都不陌生,我个人应用感受是严格按负载类型和运行机制来考虑设计。另外还有一点必须要注意的是进线电源的供电方式 :如果是中性点不接地系统要注意变频器的硬件连接设置(即Y型电容器的链接去除)。
2)曾遇到过F0001:当时是同事做的设计并调试,因没有满负荷测试所以起初并没有异常发生,后来厂方开始满负荷生产了,几台变频器拖动的台车都开始不干了,F0001 争先恐后的亮出来。来到现场观察了几次故障现象,核实了参数,分析就是斜坡时间太短了,在满足整体工艺时间要求前提下调整斜坡参数,把问题解决。

针对故障还是先要看现象,再结合使用手册的参数解释具体分析。手册里面的信息其实也是编纂者诸多经验的累积。这些只是我的点点体会,供大家参考。