造成过流的原因有很多,可能是电机的问题,也可能是电缆的问题,有可能是变频器硬件的问题,也可能是变频器参数的问题,,有太多的可能但是过流不可怕,可以从一下几个方面查找:

1 首先判断在哪种情况下出现过流,如果变频器一上电就有过流,那么变频器硬件损坏的可能性比较大,可以试试恢复出厂设置,如果还有问题,那么就进行维修。

2 如果是启动中过电流,那么可以增加启动时间至最大,同时减轻负载,检查外部抱闸是否打开,检查一下电机接线盒,或者将电机电缆拆除,启动变频器是否有过流故障,

3 如果是在运行中报过流故障,首先确认电机是否正确接地,并查看电机绝缘,也可以查看一下变频器的实际温度,用手摸一下外壳是否是实际电流大而引起的温度高,必要时,可以使用1910=1,检查一下电机的阻抗。再次运行时查看电流实际值是否超过P640乘以额定值,,

4 如果变频器在高温潮湿的环境中运行,没有及时吹灰,没有空调降低温度,会有误报过流故障的可能,
还有几个点:如果是一拖多,那么如果总的电缆长度大于要求的电缆长度,可能引起过流,
出现处如果有出线接触器,运行时突然断开,那么变频器由于反向浪涌电压的作用,会有过流故障,
Thank you for the support.

精华帖版主置评:分析过程透彻, 逻辑性强,有实际的工程体会,对分析过流问题有帮助。