展开查看
以下是引用letham在2015-07-15 13:10:53的发言 >24楼:楼主这个方法 对于检测整个网络的物理连接时很有用的。找DP通信故障时,我们还应该注意线路上的电压,有必须时,需要通过示波器来进行测量。
当DP接头已经插到设备上面后,在任意一个DP接头的3-8脚测量电阻 并不是110欧姆和220欧姆了。
因为设备上面还有个上拉(3-6)和下拉(5-8)的390欧姆的电阻。所以当接头插入设备后,终端电阻并不是只有个220欧姆,应该是 220*780/220+780=171.6 欧姆。
当设备带电后,我们除了检查线路的电阻是否正常 还应该检查 3-8间的电压。正常时3-8之间的电压应该是1.1V(5*220/390+220+390)
网络中发生故障,比如 终端设备掉电一段终端电阻丢失,3-8之间的电压就会变为0.62V(5*110/390+110+390)
您这帖子才应该收藏学习了。哈。~谢谢您的提示~