回复:曲线记录的速度实际值KK91有波动时怎么回事

nnnn1234

  • 帖子

    4950
  • 精华

    57
  • 被关注

    221

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-07-16 15:55:20

20楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2015-07-16 15:01:22的发言 >19楼:回复楼上,我是在说,P222 = 91后就没有转速了。这个问题我曾经设置过,改成0,转速实际值就有了。我的问题是,P222 =91 为什么不行?你知道吗?

针对6楼的第二张图,始终没有明白,P222 = 91是做什么的。你讲了很多的K91与K148的关系,其实用转速实际值,K148足矣,K91应该还有别的用途。
1、第一个疑问,看看15楼和16楼我的观点(不过是主观的)和350功能图的英文小注释。如果如你所说,应该是软件内部的设计时的要求问题
2、第二个问题,6楼的第二张功能图是为F053准备的,是对编码器信号的合理性监测环节,设置了p215这个阈值。因为f053在K91与K148的之间的。我认为k91是对外部来说的,k148是对内部来说的。外部有编码器时k91存在,没有时k91就不存在,而k148一直存在,即使是p100=3
3、第二张图(功能图350)中出现P222=91的原因就是解释p222=0可以代替p222=91,意思就是说p222=0和p222=91是一样的,所以设置0