正常步骤应该很快就可以排除了,前几天遇到的问题才诧异,事情是这样:
公司在新疆有个自来水厂的自控项目,4个站点,CPU317,半月前发现有一个站点通讯断了(走的光纤),现场人员查看发现CP343工作不正常(RUN闪烁,STOP长亮),查文档表示模块没有正常启动运行,以为模块坏了,拆下其他站的CP343换上,情况依旧,24V电压正常,公司同事合计了好几种可能都不行,没办法只能派人去,到现场核对故障状况,重启,清程序都不管用,MPI电缆的驱动有问题没办法看模块状态判断,下午查线有台设备的电缆有问题,中控没有显示,因为是改造工程为了节省费用使用原来的电缆,怀疑电缆有问题,结果短接线一打,整个柜子断电伴随火花,这下知道了,原来是DI模块进入了220V电烧坏了模块同时造成24V电源不干净,导致CP343不能正常工作,最后拆除烧坏DI,问题解决。
原本公司想节省费用没有更换电缆,结果在运行半年后造成这样的后果。