空调外机热继电器老是跳闸,原因就是过电流了,过电流原因是散热翅片还是热交换器结垢了,需要清洗了,电流偏小说明空调压缩机没有带载,高低压一样说明压缩机没有工作,楼主可以到现场拆除压缩机的接线盖直接测量电压。要测线电压,不要测相电压。有可能有一相电源进压缩机,另外二相没有电,测相电压都是有电的。