一定要实现1套412-5H AS与28套OEM其他PLC/RTU之间直接通讯么?并且还要求AS与其他PLC/RTU建立单独的通讯链路?
不建议这样做!
建议:
1、1个或2个网关设备Modbus TCP转Modbus RTU,采集28个OEM PLC/RTU,然后直接和上位机通讯即可。
2、即使使用CP341,也建议1个CP341挂6~8个Modbus从站,设计4~5个CP341直接挂到ET200M机架上,通过冗余状态的。
PS:412-5H挂接95个模块(15个ET200M),可能CPU资源不够用!