回复:高手能帮忙诊断一下这段代码吗,一运行CPU就STOP

天涯路

  • 帖子

    28
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2009-08-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-07-17 17:12:13

10楼

展开查看
以下是引用艾星落尘在2015-07-10 11:06:14的发言 >2楼:L 0
L #No_R //以上两个指令的作用是什么?或者应该是 T #No_R
loop: NOP 0
L #No_R
L 14
*D
L P#DBX 0.0 //P#DBX 0.0在这个指令前最好是先执行OPN指令
+D
T #status
OPN DB1004
L #status
L 2192
+D
LAR1
A DBX [AR1,P#0.3]
S M 40.3

L #No_R
L 1
+D
T #No_R

L #No_R
L 101
< D

JN loop
NOP 0
按照你说的意思,是不是只要你说的那些字节里的第四位(P#0.3)有一个为1进行置位就可以了,
那么应该这么写;
OPN DB1004
LAR1 P#DBX2192.0
L 100
_001:T MW100 //这个字可以自己找一个
A DBX[AR1,P#0.3]
S M40.3
+AR1 P#14.0
L MW100
LOOP _001
NOP 0
我想再问一下: 作为loop循环计数的 MW100 可以用 temp变量 如#N代替吗