回复:应用探讨——“一言难尽”的F0001

三山村

  • 帖子

    14
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2012-11-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-07-17 20:34:00

31楼

过流保护:应该是对变频器自身的保护。
根据变频器选型时主要指标依据就是变频器的额定电流≥电机电流。现在变频器逆变电路大都采用IGBT,其过电流、过电压能力比较差。所以要增设保护电路。
出现F0001的原因:
1.可能是负载突然变化比较大 。对策斜坡上升时间增加
2.可能是频率提升过快。 对策斜坡上升时间怎家
3.传动部件卡死。对策解决传动部件卡死
4.电机进线有接地或绝缘不好对地有泄露电流。对策将变频器出线拆除,用摇表测电机进线相间/对地阻值
个人案例:
有一台电机拖动搅拌桨使罐内的油脂搅拌均匀。油脂本身是液体,要在油脂里投入块状的蜡油,生产一线同事投料时变频器经常报F0001,后来换了一台稍大功率的变频器又增加了斜坡上升时间就好了。希望能给大家些许的参考。谢谢!