回复:请高手帮忙解答一下:TP170A Profibus-DP 连M440 控制M440启停 (没有PLC)

随便吧

  • 帖子

    25
  • 精华

    3
  • 被关注

    16

论坛等级:游侠

注册时间:2014-08-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-07-17 21:50:22

2楼

展开查看
以下是引用yming在2015-07-17 17:55:19的发言 >1楼:我记得TP170A不能作 DP通讯吧。
TP170B才有DP接口。
可以的,我问题里提到的文档里用的MP370,我开始也怀疑TP170A能不能用的,我找了说明书,自己也试了。我连的一端是TP170A的IF 1B接口,另一头连的M440 Profibus-DP通讯模块的接口,在WIcc里组态是DP连接。我试了可以的,可以改变频器参数,我用触摸屏改了后从BOP查看,确认过的。