以下是引用HUANGZE75在2015-07-16 16:27:36的发言 >27楼:我碰到的F001原因1,有矢量控制,但是电机没有做自学习找好电机参数造成启动过流,2风机启动前因为是自由反转一点速度,负载参数设置为风机水泵平方转矩,这样设置一启动就过流,后采取将负载类型改为恒转矩负载正常启动。
处理不当,应该激活捕捉再启动功能