哦?是因为F053呀。其实从F053的故障提示看,属于黔驴技穷的时候(没招了),才会去动那个P215的参数呢,明显这是干扰问题或是因为速度突变的问题导致的故障激活。

如果是别的故障,把阈值延申一点还是可以的,比如F15(堵转)故障,编码器引起的故障就不要做这个阈值的提高了,因为它会影响系统的动态指标。包括什么VC自动转SLVC的模式。都不是根本解决问题的办法。还是从F053真正被激活的原因来找解决办法。
不知是否注意了17楼的发言,恒转速转换恒转矩的过程,注意到无缝切换的问题了吗?也就是在转换过程,电机的转速和转矩都是平滑过渡的吗?如果不是,这是操作技巧问题。而且从楼主的介绍看,很明显是在转换以后出现的故障。
因此,不要把眼睛盯在K091上,因为K148才是转速反馈的输出值。而是要关注故障瞬间系统的运行状态,以此来分析为什么和如何应对。
至于如何实现恒转速控制与恒转矩控制的无缝切换(无扰动切换),这在大家平时的技术积累中,都会有丰富的经验,都有自己的杀手锏吧?