回复楼主的问题:

第一,故障F30037是变频器内部芯片超温保护了。要看其参数值是在r00949里去找。



r00037和P00290的值都可以看,作参考。

第二,关于环境温度的要求,可以在S120的样本里找到。



运输和存储的环境温度都还比较宽,但运行环境温度的范围就比较窄了,上限是50度。不能超。
我是你的朋友

精华帖版主置评:是的。变频器需要在规定的环境下运行。应该考虑到出现过温故障前,能够安全停车。