[Profibus]让我欢喜让我忧

2167

14

2015-07-18 12:24:43

让我欢喜让我忧

    自05年毕业开始工作,就开始接触西门子的PLC,跟着就是Profibus-DP通讯。刚工作的时候在无缝钢管轧管厂,接触到通讯感觉特别神奇,两根线,各种功能都能实现,启动停止、故障复位、速度给定等,当时对自动化了解的不多,感觉很深奥,而且出了故障很难处理。在这个厂期间,矫直机辊道变频器总共接近10台变频器报通讯故障,应该也是接触的少的原因,经验不够,用了接近12个小时,把各个DP头拆了换、重新接线,挨个校验才发现是中间有一个DP头和屏蔽层的一跟铜丝接触了,导致通讯不正常。离职后就基本上没在接触通讯的问题。

    直到08年下半年,新跳槽到另一个公司,正在建设340轧管厂和热处理、管加工生产线,这时候我对PLC有所了解,能编写简单的程序了,在调试期间,终于开始自己用车间的PLC做一下试验,用的300PLCMM440变频器通讯,具体过程记不清楚了,只是记得为了研究控制字的每一位的作用,怎么样分解后在组合,“高字节在低位,低字节在高位”这两句话把我弄得欲仙欲死啊,用了两个晚上的功夫才算搞明白。

    后来慢慢了解的深入了,感觉慢慢揭开了Profibus通讯的面纱,给人感觉也不是那么的深奥,只要注意下面的几点基本上通讯就没问题,一是接线,这个很重要,要保证接线良好,屏蔽层也要处理的没有毛刺,在剥线的时候仔细点,接的时候DP头的进和出别搞反了;二是接地要做好避免干扰对通讯的影响;三是DP头上的终端电阻ON/OFF别弄错了,这个其实也很简单,两段DP头在ON上,其他都在OFF上,然而这个问题也经常被忽略;还有就是PLC硬件组态和设备上DP地址设定要统一。09年到现在这个单位的棒材生产线上工作,调试的时候,18台轧机逆变器DP线由我亲自接的,每一个都小心仔细的接,接完之后,上电通讯一次搞定。

    在判断DP故障的时候,可以从CPU处开始,挨个把下端A站的终端电阻打到ON上,看该站是否通讯正常,如果正常,那就不是该站的问题,打到OFF上试下一个站BB站通讯不上,那可能是ABDP头有问题,或者DP电缆有问题,或者模块的问题。

    10年左右我们车间收集区约15台逆变器报通讯故障,CPU下端是ET200从站,然后是各个逆变器相连,就这样试着ET200单独和CPU通讯正常,加上一个逆变器就不正常了,把第一个逆变器和其他逆变器的DP替换也不行,换了新的,这个行了,其他的还是不行,就这样慢慢试着处理完了发现,这10好几个DP头竟然都烧坏了,把我们整个公司好几个车间的备件都协调来才更换完毕。之后分析应该是电焊机焊接的时候,地线没有接在焊接处,大电流通过DP头了烧坏的,幸亏所有的板子都没坏,然后厂里规定,所有电焊机地线和火线必须一样长,在那里焊接,地线就搭到哪里。后来就没在出现这种类似事故。

DP通讯非常大的方便设备之间的控制和数据传送,但方便的同时,也总是让人欢喜让人忧,出现通讯故障的时候,目前好像没有很好的办法一部到位就能判断出来问题的根源所在,都是采用排除法,好像西门子有专门的通讯诊断设备,只是听说过还没见过,听说价格也很可观...

以上都是个人经历和见解,如有不对,请指正,不胜感激。