回复:smart st60 与艾默生EV1000 modbus通讯问题

songzh

  • 帖子

    78
  • 精华

    1
  • 被关注

    17

论坛等级:游侠

注册时间:2011-04-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-07-18 12:48:00

1楼

程序有点问题,‘B-U1变频器’信号的上升沿同时置位了M2.0与M2.1,把置位数由2改为1。如果需要持续的执行读写操作那就再用M0.2的上升沿再次置位M2.0(原程序中仅复位了M2.1),如果仅需要‘B-U1变频器’信号上升沿执行一次读写操作那程序就不用再改!