以下是引用cy77223在2015-07-18 09:56:46的发言 >楼主:现场有一台700KW的s120变频器,最近偶尔报超温,导致现场设备运行时出现急停,造成重大损失。
我们技术员到现场处理问题时,告诉矿上环境温度过高。矿方一直让提供温度的临界值。在S120参数中只是与P0290进行比较,但是并未表明临界温度值。而且发现P0290与温度值也好像关系不大(个人看法)。现在不知道到底临界温度是多少?跟西门子原来现场合作过的工程师打电话,他说应该是130度,但是也没有根据。让看报的故障代码:F30037里面应该有,但是我没有看到相关信息啊。
楼主可以监测r00037,例如做wincc曲线,当出现故障时查曲线 就知道Maximum power unit temperature的值了,也就是临界值哦。p0290是出现超温后的如何响应处理。