装机装柜型的,,整流过温F30037对应949得值为8101, 逆变过温F30004对应949的值为8201,
这个检测值,,在故障发生以后,,看一下949的值就可以知道,,
楼主可以参考下R0037的显示值,,,注意下是不是温度一直很高,,按说即使进风温度很高,,也不至于报过温,,
楼主应该检查一下风机,,变频器是否灰尘很多,灰尘多会报过温故障,
看一下实际电流为多少?、是否为某一刻电流徒增造成的过温,,碰到过几次过温故障,,由于进线电压降至80%,,致使电流增大约20%,,但是还没有到达过流故障阀值,温度上去了,,所以说偶尔报过温,存在进线电压低导致电流大进而过温的可能性,,