北雪帖的是从前英文的.现在有中文的.



更容易看明白。
我为什么要说看R0067(实际上要监控)?因为这个数值是会根据你选的响应设定,它在运行时是会变化的。只要变小了,一定是变频器、电机有事儿了。(对于MM440应该出现A0501报警)
MM440是一体机,而S120不是,它要监控各部件的,不同区域的温度;而各部分温度阈值不同。每一部分都有自己的计算方式。