展开查看
以下是引用kdrjl在2015-07-19 20:23:59的发言 >4楼:只有进线接触器,还是不行的,变频器的输入上电过程,首先是直流母线的预充电,只有直流母线预充电完成后,才能激励控制字的启动命令,而且控制字1的位0(启动命令)是电平,沿触发不行。
楼主这么控制最大问题是直流母线预充电问题,需要有一个等待的状态和一个状态字的逻辑与。
我是说使用接触器的辅助点去控制端子。以避免楼主说的要重新断开、闭合控制端子。只是提供个思路。
The darkness is no darkness with thee.