展开查看
以下是引用Chian SIEMENS在2015-07-19 14:57:34的发言 >13楼:貌似又更上一层楼 我还想默默的问二句
1.MOVW 5 , VW100
MOVD &VW100 , VD200 这个VD200里面的地址 会直接变成 VW100这个地址 那VW200
VW202 又跑到哪儿去了
MOVW *VD200 , VW210
2..真想不明白 用在那些地方 直接把5 move VW200 不就完事了么 非得这么麻烦
1. MOVD &VW100 , VD200 其中的&VW100这个地址是一个双整数的数据,这个双整数的数据就是表明是 &VW100这个地址,这里的就是把这个双整数数据保存到VD200,所以,和VW200,VW202没有关系的
2. 这样间接寻址在某些时候要比直接寻址方便的多的
建议你去看一下系统手册的间接寻址这一部分