回复:请高手帮忙解答一下:TP170A Profibus-DP 连M440 控制M440启停 (没有PLC)

随便吧

  • 帖子

    25
  • 精华

    3
  • 被关注

    16

论坛等级:游侠

注册时间:2014-08-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-07-20 13:18:22

8楼

展开查看
以下是引用yming在2015-07-20 10:13:00的发言 >7楼:看了一下,确实可以用IF 1B连接DP模板(1.5M)。
这样是可以修改变频器的参数的。但它使用的是非周期通讯方式。而变频器的启/停需要使用周期通讯(PZD)。当交换报文中断时,变频器会停机或不受控制。
如果非要使用触摸屏控制启停,只能另外想办法。
例如利用自有功能块的固定给定2889/2890和比较器2885,用它们去控制P0840(ON/OFF1).。特别要做好硬连接确保能够停机。
非常感谢你的帮助,我已经搞清楚了怎么用自由功能块启停了。是你说的这样,我用的AND1(2810,2811)控制P840可以启停。但是请教一下,没有pLC的情况下,触摸屏怎么PZD控制变频器啊?这个我现在也没搞清楚。

我现在用自由功能块启停,同时也能改参数。这样应该就能控制了,再加一个外部急停。