展开查看
以下是引用随便吧在2015-07-20 13:18:22的发言 >8楼:非常感谢你的帮助,我已经搞清楚了怎么用自由功能块启停了。是你说的这样,我用的AND1(2810,2811)控制P840可以启停。但是请教一下,没有pLC的情况下,触摸屏怎么PZD控制变频器啊?这个我现在也没搞清楚。
我现在用自由功能块启停,同时也能改参数。这样应该就能控制了,再加一个外部急停。
以下是引用yming在2015-07-20 10:13:00的发言 >:看了一下,确实可以...
TP170A的操作系统就是Windows CE。我觉得它不支持PZD周期通讯。
周期通讯和非周期通讯的差别仅仅是:你读取的非周期通讯数据(转速、电压、电流等)不是同一时刻的而已。如果你不在意,也可以使用。
通过自由功能块,直接操作P0840(ON/OFF1)这样就不需要PLC和周期通讯了。