MM440的CPU没有外部供电的端口,它是根据直流母线上电才能有控制电源的。
如果按照楼主的问题,主电源接通以后,先给了启动命令,那么此时控制电源还没有上电(直流母线预充电期间),变频器的准备好状态还没有出现,就把启动命令加在了相应的端口,等到变频器控制电源供电后,就会锁住变频器,必须要撤掉启动,再恢复启动才行。这是变频器的控制时序逻辑关系决定的。
MM4的上电时序,和其他的型号变频器没有区别。必须有先后触发的逻辑关系。不是信号提前激励等待的问题,是谁先谁后的逻辑关系问题。
正确的逻辑关系:主电路合闸;变频器直流母线预充电;变频器控制电源得电;发出准备好状态,激励OFF2、OFF3高电平,激励ON命令。
反之,把ON放在了合闸之后,然后等待,会出现啥问题呢?那就是楼主所说的现象了。