故事作者:付工123

最近创作

看看TA的故事

【PROFIBUS】除了掉站,还能有什么?

已锁定

付工123

  • 帖子

    42
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:侠客

注册时间:2012-11-22

普通 普通 如何晋级?

【PROFIBUS】除了掉站,还能有什么?

3642

25

2015-07-21 00:23:45

    初涉工控行业,觉得最有趣也是最吸引人的就是通讯,各式各样的通讯总是让人既好奇,又欣喜。而在这些通讯中,PRPFIBUS-DP通讯算是通讯中的佼佼者了,在工厂自动化、楼宇交通自动化等场合中,应用得非常广泛。

 

    相信接触PROFIBUS的人,对PROFIBUS故障的首要印象必然是“掉站”。如果我们可以保证PROFIBUS网络所有站点都正常,没有掉站,也就不存在故障了。在工作中,也经常遇到掉站引起的故障,有时是有据可循,有时甚至是无规律的,偶尔发生一次,这也许是最头痛的情况。所以,就自己的一些经历和一些资料,总结出PROFIBUS的常见故障及处理,或许不是很全面,欢迎大家指导。

 

一、硬件组态

    如果要搭建一个PROFIBUS网络,我们必然要有一个主站,然后在新建的PROFIBUS总线下,添加需要的从站,我们会给每个从站赋值一个地址,这个地址必须与实际从站上设置的一致,而且是唯一的,不能冲突。对于标准的ET200EM277会有相应的拨码开关,而对于西门子变频器或其他第三方设备也会在设置时进行相关的设置,新项目调试时,这方面必须要检查。

 

二、DP插头

 

   

    DP插头是PROFIBUS特有的东西,然而很多问题却都集中在这个小小的DP插头上,我们在了解了DP插头原理后,对于处理类似的故障会更加理直气壮。

   

     2.1 DP插头是基于485的九针插头,我们正常使用的是38端子(所以我们有时候为了方便也会将DP插头用作PPI通讯、MODBUS通讯的通讯插头)。DP插头上会有一个ONOFF开关,这个是DP插头的精髓。ON用于将A1B1线连接到终端电阻上,OFF用于将A1连接到A2B1连接到B2,从而连接起网络中的从站。所以中间的从站拨码开关应处于OFF,而两端的则为ON

   

     2.2 DP插头的检测:有了这个原理图,我们也就很容易知道怎么检测DP插头的好坏了。拨到ON位置,38之间的电阻应该为220Ω,拨到OFF位置,38之间的电阻应该是无穷大,这样就可以判断DP插头的好坏了。

   

     2.3 除了上述问题外,我们还应注意DP插头的屏蔽层,如果DP插头屏蔽没有做好,后期的维护会非常麻烦。

 

三、从站模块

 

    3.1 在一次故障处理中,现场某个从站突然掉站,主站PLC停机。后来赶到现场排查发现从站的一个模拟量模块出现故障,导致当前从站掉站,引发故障。

 

    3.2 某一次检修完成后,准备开车,也是同样的掉站问题,后来发现仍然是从站的模块因为检修发生损坏导致故障。

 

    3.3 甚至有一次由于操作人员将DP插头碰掉后,插上时将DP插头ONOFF开关弄反了从而导致从站掉站故障

 

    3.4 还有次奇怪的现象,再检查从站均正常后,发生由于CPU的DP口损坏引发故障,更换CPU后正常。

 

    因此从站模块的损坏或DP插头开关的不正确是导致掉站的重要原因。

 

四、电磁干扰

 

    电磁干扰对PROFIBUS影响也很大,经常会出现由于布线不合理,将通讯线与动力线一起布线,后期引起干扰的问题,给维护带来了很大的不便。因此我们应尽量避免通讯线与动力线的平行铺设,如果有条件,应分开铺设,同时应该注意系统接地和绝缘处理。如果从站过多,有时可以尝试采取减小波特率的方法。                   