以下是引用qzcq在2015-07-21 09:32:41的发言 >1楼:PLC内定义String类型变量,String第一字节为最大长度,第二字节为实际长度,即设置DB0.DBB0=5,DB0.DBB1=5,DB0.DBB2为“A”,以此类推。
PLC内部并不是string类型,plc里面定义的是ARRAY[1..6],导致我现在无法在wincc里面正确显示。
老外输入字符全是用ARRAY类型,基本不用string,的而且DB快比较大,如果把array类型 变成string的话就要重新download。现在我能做的的就是把ARRAY里的前两个byte空出来,重新输入名称