 最早用PROFIBUS总线是CPU315 2DP,IM153-14个从站,通过CP343-1和上位机通讯,组成一个操作站,一个工程师站。 

开始进行硬件组态,编写PLC程序,由于没有硬件,用仿真软件仿真程序,程序模拟正常,等硬件来了,组装,接线,柜装好了,运到现场,接完线后,开始调试,下载程序,程序顺利下载了,运行PLC,发现SF灯亮,在线看硬件有一个从站掉线,关闭电源,打开掉站的DP头,用万用表测量DP头电阻正常,重新拧紧螺丝,又把所有的DP头检查一遍,送电,PLC不报故障,用上位机起停,各个电机正常,上位机监测传感器信号也对,设备运行3年,再也没有出现掉站现象。

接着又干了一个400PLCPLC通过DP口连接15ABB变频器,有了上次经验这次做起来容易,开始调试,设置每台变频器的地址和参数,下载程序,在上位机起停变频器,发现有一台变频器启动不了,查地址,找到该变频器,扯下DP头,测量DP头不好,换个DP头,再试正常,该设备运行2年,没有发现问题。

PROFIBUS现场总线,出现最多的是DP头,只要DP头没问题,PROFIBUS现场总线方便,可靠,稳定,现在还是用的最多的。