引用自找答案,问题ID:92279

厂里用的西门子定位器,给定是0,反馈是30,但阀门实际是关到位,现场面板上显示0.4 ,请问各位老师这种情况要怎么样处理呀

提问者:于贵成


Michael.wang 回答道:

这个问题,你只能拿备件替换了,只有替换后才能知道哪里坏了。建议你首先替换定位器。

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
说一下我的见解,我感觉,你给定0,阀门关到位,定位器显示0.4,应该说定位器问题不大,能控制阀门。为什么反馈不行呢,首先你应该测量反馈电流是否4mA,如果反馈也是4mA,那么可能在传输中遇见干扰,你再测量主控处的电流。如果反馈不是4mA的话,很有可能反馈坏了,再买一块反馈板6DR4004-8J/6J本安型