发布于 2015-07-21 16:34:10
38楼
分享一个参数设置而导致的过流,,P1312[3] 起动提升
有一个链板电机,,由于工艺问题,启动时需要一个低速,即10HZ左右,调试完毕以后,电机振动转不起来,判断可能是由于低速转矩太低,拖不动负载,看说明明书有一个加速提升功能,最大值为250%,,当时设定200%,启动就报过流,反复测试,最后设置为80%,,启动正常且不报过流。。
设置了加速提升,启动时实际电流会到达P640从而导致的过流,所以加速提升以及启动提升不要设置太大。
Thank you for the support.