回复:急求西门子s120变频器我想把内部的几个温度值取最大值大于人为设定值输出逻辑1

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-07-21 16:54:24

5楼

找到温度升高的原因才是根本,
温度比较可以实现,超过60度报警就可以,,到停机大约有十分钟的时间,
我倒是觉得,你应该将相应的电流电压,进线电压,以及温度做一个曲线,采集到WINCC,,这个应该很好现实吧,端子启动的话那就很麻烦了,,,,有了曲线可以判断到底是变频器误报还是温度真的高了,,
用内部的DCC做一个比较程序也可以,,那样的话报警人为停机或者及时看看相应的电流温度,,
Thank you for the support.