以下是引用zh287038241在2015-07-21 15:12:05的发言 >2楼:一般情况下,模块的背板是不会出问题的。但是我们这就遇到了不一般的情况。
设备偶尔会自动停机,报警为总线故障,液压站上的BF灯常亮,一般情况下将启动器拆下重装就可以恢复,一直也检查不出来明显的故障点。
有一次这个故障报得很频繁,经过之前多次故障,也知道了大概是哪个模块,更换了之后本以为好了,结果一段时间后又出现了同样的问题。
之后决定将启动器的背板也一起拆下更换,更换之后未出现该问题。
总结起来,问题是在模块和背板之间的插针和插孔上,我们发现有一个孔的形状没那么规则,所以在震动时可能会造成接触不好。
工厂车间的环境比较恶劣,出现这种情况也是可能的。一般情况下只能慢慢排除锁定再更换。