解决此问题途径很多:如用MPI,PROFIBUS-DP/FMS,工业以太网,或CP341/RS-485处理器实现。最简单用MPI,上位机上用CP5611,软件用FAMEVIEW,或自己在PRODAVE基础上用VC++/VB编程即可,但MPI数据传输速率较低,如果速率要求高,用DP/FMS即可。电话:0310-7189351