发布于 2015-07-22 08:53:35
9楼
DCC需要购买授权,,端子启动,,我指的是你的控制方式,如果你是走通讯,那样很简单,,
我觉得你可以将温度报警的状态取出来,连接到开关量输出,接一个报警灯或者再控制接触器启动外部风机加强冷却,作为报警,,从A到F故障这中间有几分钟的时间,,我觉得人为安全停车应该可以,避免故障停机,温度报警的状态字看功能图8014 r2135.15...就可以,,
楼主,,还是那句话,变频器报故障了,应该是找到根本解决的办法,风机运行正常的话,一般不会自动停止,而且看你的装置700KW,不止一个冷却风机,我觉得你可以在变频器前面加一个轴流风机,先试试,,是不是有好转,,其实如果你的负载不是很重,那么考虑电压,报故障以后可以用手摸一下外壳,如果不热,可能是CIB板误报故障,,CIM升级的没有什么问题。。。